"Серия уязвимостей и инженерный пароль в беспроводных точках ..." Отправлено opennews, 28-Апр-17 22:55 |
Исследователи безопасности из компании Cisco обнаружили (http://blog.talosintelligence.com/2017/04/moxa-hardcoded-cre...) наличие скрытой учётной записи для входа на точки доступа Moxa AWK-3131A (http://www.moxa.com/product/AWK-3131A.htm), ориентированные на развёртывание беспроводной сети для управления объектами промышленной автоматизации. Используя недокументированную учётную запись (логин 94jo3dkru4, пароль moxaiwroot) любой злоумышленник может получить root-доступ к устройству по протоколам SSH или Telnet, которые включены по умолчанию. Для решения проблемы рекомендуется отключить сервисы SSH и Telnet, так как удаление учётной записи будет действовать только до перезагрузки. |
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования. |