"Как подключить управляемый UPS"
Сообщение от co6aka Искать по авторуВ закладки(ok) on 12-Май-04, 19:20  (MSK)
FreeBSD 5.2.1, acpi, HTT, UPS PCM управляемый через ком порт.
Направьте плс. на материальчик!
Прсто мне надо выключать машину при отключении питания.
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "Как подключить управляемый UPS"
Сообщение от jamper emailИскать по авторуВ закладки on 12-Май-04, 19:51  (MSK)
>FreeBSD 5.2.1, acpi, HTT, UPS PCM управляемый через ком порт.
>Направьте плс. на материальчик!
>Прсто мне надо выключать машину при отключении питания.

копай в направлении nut (network utelites tools) поищи по форуму и сайту
достаточно удобная вещица проблем особых нет и держит много

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

2. "Как подключить управляемый UPS"
Сообщение от Antonio emailИскать по авторуВ закладки(??) on 13-Май-04, 10:02  (MSK)
>копай в направлении nut (network utelites tools) поищи по форуму и сайту
>
>достаточно удобная вещица проблем особых нет и держит много

http://random.networkupstools.org. Network UPS Tools. Может быть так, что в портах старая версия, тогда придётся аккуратно собрать из тарболла. В доках там пошагово расписано, как и что делать.

Могу сказать, что из поверкомов поддерживаются KIN-525AP и KIN-1000AP. По крайней мере под линуксом работает. Ложечка дёгтя -- врут показания Battery Charge и Input Frequency.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

3. "Как подключить управляемый UPS"
Сообщение от Linuxadmin emailИскать по авторуВ закладки on 13-Май-04, 10:22  (MSK)
>FreeBSD 5.2.1, acpi, HTT, UPS PCM управляемый через ком порт.
>Направьте плс. на материальчик!
>Прсто мне надо выключать машину при отключении питания.

Поищи powerd.
у меня под линуксом отлично работала.
Указываешь какой контакт на com-порту слушать на предмет появления/пропажи напряжения на нем.
Можно поставить одну машину как сервер (то есть к ней подключить УПС) а другие машины как клиенты и при пропаже напряжения сервер им передает по сети что ток кончился и клиенты тоже отключаются.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Пожалуйста, прежде чем написать сообщение, ознакомьтесь с данными рекомендациями.




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру