Сообщение от strike on 30-Май-16, 10:00 
Добрый день.
На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других программах?
В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.


Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +1 +/
Сообщение от Сергей (??) on 30-Май-16, 11:30 
> Добрый день.
> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
> программах?
> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.

А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от strike on 01-Июн-16, 06:59 
>> Добрый день.
>> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
>> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
>> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
>> программах?
>> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
>  А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...

При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

3. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от ipmanyak (ok) on 01-Июн-16, 09:31 
>>> Добрый день.
>>> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
>>> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
>>> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
>>> программах?
>>> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
>>  А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...
> При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.

нагрузка на APC нормальная?
Дату выпуска батарей смотрел именно на самих батареях или купил их год назад и говоришь, что им год? Они на складах бывает лежат по 2 года.


Ответить | Правка | ^ к родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору

4. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от PavelR (??) on 01-Июн-16, 22:28 
> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
> программах?
> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.

"Заббикс или другие програмы" умеют только то, что предоставлено производителем оборудования в качестве функций железа и реализовано в утилитах, предназначенных для работы с этим оборудованием.

>моргая всеми лампочками.

Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят "идите в сервис".

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

5. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от strike on 02-Июн-16, 08:36 
> Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
> "идите в сервис".

По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять реле.
Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC, у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном городе.
Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору

6. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от Сергей (??) on 02-Июн-16, 09:27 
> Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
> у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
> продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
> городе.
> Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

А чем калибровали то...

Ответить | Правка | ^ к родителю #5 | Наверх | Cообщить модератору

7. "SmartUPS APC контроль стабилизатора"  +/
Сообщение от reader (ok) on 02-Июн-16, 17:08 
>> Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
>> "идите в сервис".
> По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять
> реле.
> Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
> у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
> продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
> городе.

если ошибка проявляется редко, могли и не увидеть ее, а наугад может не получится, впринципе в смартах к такой ошибке приводит подгорание контактов в 1-3 реле , можете поменять их все
> Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

латор + нагрузка под 90% вот и вся установка

Ответить | Правка | ^ к родителю #5 | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить