Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять устройством" | +/– | |
Сообщение от opennews (??), 09-Мрт-22, 18:42 | ||
Исследователи безопасности из компании Armis раскрыли данные о трёх уязвимостях в управляемых источниках бесперебойного питания APC, позволяющих удалённо получить контроль над устройством и манипулировать его работой, например отключить питание для определённых портов или использовать в качестве плацдарма для совершения атак на другие системы. Уязвимости получили кодовое имя TLStorm и затрагивают устройства APC Smart-UPS (серии SCL, SMX, SRT) и SmartConnect (серии SMT, SMTL, SCL и SMX)... | ||
Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
Сообщения | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от InuYasha (??), 09-Мрт-22, 18:42 | ||
Перечитывая их PDF-ки, так и не понял, подвержены ли народные SUA 1000/1500 (точнее - платы управления AP-xxxx) этой хвори или нет? (или о них Шнайдер вообще уже забыл :D ) | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
6. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Ivan_83 (ok), 09-Мрт-22, 20:16 | ||
Сдаётся что нет, речь про девайсы которые подключаеются сами к сети. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
11. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от InuYasha (??), 09-Мрт-22, 21:35 | ||
> Сдаётся что нет, речь про девайсы которые подключаеются сами к сети. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
2. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (2), 09-Мрт-22, 18:46 | ||
Как страшно жить! Даже чайник может взорваться! | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
4. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +9 +/– | |
Сообщение от ыы (?), 09-Мрт-22, 19:07 | ||
Но не тостер! На тостере netBSD !!! | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
12. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (-), 09-Мрт-22, 22:22 | ||
Правильно, тостеры не взрываются а горят. Чему в тостере взрываться? | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
17. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (17), 09-Мрт-22, 22:40 | ||
Можно попробовать сделать КЗ и бахнет. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
27. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +1 +/– | |
Сообщение от Аноним (27), 09-Мрт-22, 23:53 | ||
В зависимости от того, что вы туда за "хлеб" засунете. | ||
Ответить | Правка | К родителю #12 | Наверх | Cообщить модератору |
33. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +2 +/– | |
Сообщение от pavlinux (ok), 10-Мрт-22, 11:26 | ||
> Чему в тостере взрываться? | ||
Ответить | Правка | К родителю #12 | Наверх | Cообщить модератору |
36. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от bircoph (ok), 12-Мрт-22, 11:48 | ||
13.81±0.01 млрд лет, и не только вакуум, а сингулярность (если модель верна) | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
3. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (3), 09-Мрт-22, 19:06 | ||
> рекомендуется изменить пароль по умолчанию ("apc") | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
13. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +1 +/– | |
Сообщение от Аноним (-), 09-Мрт-22, 22:25 | ||
Ьлагодаря таким как ты существует много генераторов паролей, когда кто-то все же расколол шаблоны и алгоритмы | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
7. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +1 +/– | |
Сообщение от Аноним (7), 09-Мрт-22, 20:20 | ||
Бывает. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
9. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +18 +/– | |
Сообщение от YetAnotherOnanym (ok), 09-Мрт-22, 20:50 | ||
> в устройствах, управляемых через централизованный облачный сервис компании Schneider Electric | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
26. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +2 +/– | |
Сообщение от Аноним (17), 09-Мрт-22, 23:27 | ||
Эффективный менеджер всегда прав. Это очкастый программист всегда виноват. Просит всегда овердофига денег. Приходится студентов из Индии набирать. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
34. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +2 +/– | |
Сообщение от Хых (?), 10-Мрт-22, 16:52 | ||
А разобрав кассету на отдельные батареи сможешь откатить прошивку сразу четырем менеджерам, до версии когда они еще не стали эффективными. | ||
Ответить | Правка | К родителю #9 | Наверх | Cообщить модератору |
35. "Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять у..." | +/– | |
Сообщение от Аноним (35), 10-Мрт-22, 19:45 | ||
лучше бы открытый низковольтный переключатель входов сделали ( автомат ввода резерва ). | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |