The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"Тематический каталог: Один UPS на двоих - FreeBSD в домене W..."
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форум Разговоры, обсуждение новостей
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"Тематический каталог: Один UPS на двоих - FreeBSD в домене W..."  +/
Сообщение от auto_topic (ok) on 16-Фев-10, 21:49 
Обсуждение статьи тематического каталога: Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd windows ups)

Ссылка на текст статьи: https://www.opennet.ru/base/sys/ups_freebsd_windows.txt.html

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от netc email(ok) on 16-Фев-10, 21:49 
у меня только один вопрос:

а можно ли заставить срабатывать нужную команду не на power failure а например отследить как нибудь состояние батареи в процентах и тогда когда оно достигнет определенного уровня сделать доброе дело?

просто я даже самим итоновцам писал -фигушки сказали такое не возможно.

Но ведь тогда мы должны покупать ибп из расчета того, чтобы только выключиться.

А если надо держаться из всех сил, что тогда ?

вот на этом у меня и закончились все аргументы в сторону eaton & lansafe, которые мне сначала понравились даже больше apc power shute(standart edition of course)

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от iZEN (ok) on 17-Фев-10, 09:00 
UPS — это источник АВАРИЙНОГО питания. "Держаться из всех сил" для таких источников неприменимо в принципе. Для них главное корректно завершить работу поддерживаемого оборудования при пропадании основного питания.
Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

10. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от slava_ on 18-Фев-10, 11:35 
используйте NUT, он по-умолчанию именно в таком режиме и работает
Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

3. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от AlexS (??) on 17-Фев-10, 10:55 
зачем городить этот лес, если есть apcupsd и его виндовый порт?!
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

4. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от rsa on 17-Фев-10, 11:43 
во-во, а так-же NUT и его виндовый порт. ИМХО статья описывает процесс удаления гланд через одно место.
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

7. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от netc email(ok) on 18-Фев-10, 09:45 
>во-во, а так-же NUT и его виндовый порт. ИМХО статья описывает процесс
>удаления гланд через одно место.

интересно событие об определенном заряде батареи можно через nut обработать ?

вообще я настраивал nut, но все же по прежнему принципу который и описан, т.е. если пропало напряжение в течении 1 минуты допустим - тушить сервант.

а нет так как например хотелось бы держаться до 20% остатка заряда батарей и потом тока тушиться ;)

интересуют конкретные примеры, точнее можно без доказательств ;) ;) ;)

т.е. реально на практике у кого нить так настроено, работает ???

Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору

8. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от rsa on 18-Фев-10, 11:02 
Теоретически, можно. Хотя все зависит от модели ИБП (точнее от драйвера). Например, драйвер megatec поддерживает параметр lowbatt=... в ups.conf. Т.е. в твоем примере можно поставить lowbatt=20. А драйвер apcsmart (большинство моделей APC) такого параметра не поддерживает, зато по upsc выдает значения battery.charge (процент заряда батарей) и (еще лучше) позволяет с помощью upsrw задать значение battery.runtime.low (расчетное оставшееся время работы на батареях, при котором переходить в режим LowBattery). Дальше - дело техники.
Сразу скажу - на практике не пробовал. У меня работает по стандартной схеме: авария питания - 10 мин. на батареях - кладутся слейвы - кладется мастер - выключаются ИБП
Ответить | Правка | ^ к родителю #7 | Наверх | Cообщить модератору

9. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от netc email(ok) on 18-Фев-10, 11:08 
>Теоретически, можно. Хотя все зависит от модели ИБП (точнее от драйвера). Например,
>драйвер megatec поддерживает параметр lowbatt=... в ups.conf. Т.е. в твоем примере
>можно поставить lowbatt=20. А драйвер apcsmart (большинство моделей APC) такого параметра
>не поддерживает, зато по upsc выдает значения battery.charge (процент заряда батарей)
>и (еще лучше) позволяет с помощью upsrw задать значение battery.runtime.low (расчетное
>оставшееся время работы на батареях, при котором переходить в режим LowBattery).
>Дальше - дело техники.
>Сразу скажу - на практике не пробовал. У меня работает по стандартной
>схеме: авария питания - 10 мин. на батареях - кладутся слейвы
>- кладется мастер - выключаются ИБП

т.е. если у меня будет megatec драйвер, то делаю через параметр и обработку события low battery

не много не понял ;(
забыл я уже что такое upsc
можно за значение следить и обрабатывать его правильно ?

интересно по поводу upsrw оно какие упсы поддерживает и вообще оно устанавливает значение это в памяти упса да ?

просто в моем случае с eaton 9130 мне из техподдержки ответили, что "battery.runtime.low" поменять незя ;(

Ответить | Правка | ^ к родителю #8 | Наверх | Cообщить модератору

6. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от mr_gfd on 18-Фев-10, 00:52 
Для всего, отличного от APC - юзать nut. А так - что одно, что второе - работает, кушать не просит. Хотя, при правильном планировании электропитания, стоит брать ормальные сетевые модели, с ними меньше всего геморроя. Про геморрой подобный знаю не на словах - было дело, обновил как-то на фре apcupsd на 2 минорные версии. Виндовый демон на 3х серверах отвалился. Откатился на фре, пересобрал под mingw новый для винды, обновил порт на фре, обновился на виндах.
Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

12. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от татьяна email on 14-Фев-16, 08:51 
помогите сделать телефон, пожалуйста.
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

13. "Один UPS на двоих - FreeBSD в домене Windows (freebsd window..."  +/
Сообщение от netc email(??) on 06-Апр-16, 20:13 
> помогите сделать телефон, пожалуйста.

Лучше подскажите как пропатчить кде под фрибсд )

Ответить | Правка | ^ к родителю #12 | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру