Добрый день.Есть Cisco 1751, которую иногда нужно администрировать, заходя на неё через модем. К порту AUX подключен модем U.S.Robotics 56K Faxmodem. При включенном на линии AUX modem autoconfigure discovery, определяется как default. Line настроена так:
line aux 0
access-class Permit_All in
login
password ******
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input all
speed 38400
flowcontrol hardware
Звоню на этот модем. Модемы соединяются, но приглашения нет. Лезут какие-то символы. Подключился к AUX порту гипертерминалом: то же - вместо приглашения - символы.
Что может быть?
Поменял настройку на line aux 0
modem autoconfigure type default
Стало появляться приглашение, и всё ок. Но при звонке с Cisco 1751 с пом. этого модема на модемный пул, модемы не могут соединиться. Если заходим реверсивным телнетом на модем и делаем ему AT&F1, то дозвон получается.
Создал новый modemcap:
modemcap entry my_modem:FD=&F1
прописал этот тип модема на линии
включил debug confmodem, он показывает, что модем проинициализирован только одной командой:
*Mar 5 00:30:15: TTY5: Modem command: --AT&F1--
*Mar 5 00:30:16: TTY5: Modem configuration succeeded
*Mar 5 00:30:16: TTY5: Detected modem speed 38400
*Mar 5 00:30:16: TTY5: Done with modem configuration
Но при звонке, модемы не соединяются. Тут же вручную говорим модему AT&F1, набираем номер модемного пула и всё нормально.