>[оверквотинг удален]
>>
>>на 2960 только l2
>>
>
>это естесственно :) я так, чисто теоретически написал, какой может быть порт
>:)
>в случае 2960, оно окромя как layer 2 ничего не умеет.
>
>Напишите какие задачи перед вами стоят. ACL работают и на L2, нужно
>только понять что нужно В чём может быть ошибка в acl списке на коммутаторе catalyst 2960
Хочу запретить хосту 192.168.202.77 доступ к хосту 192.168.202.90(gi0/25).
switch2(config)#ip access-list standard 1
switch2(config-std-nacl)#deny host 192.168.202.77
switch2(config-std-nacl)#permit any
switch2(config-std-nacl)#exit
switch2(config)#int gi0/25
switch2(config-if)#ip access-group 1 in
switch2(config-if)#end
switch2#wr
Building configuration...
[OK]
В результате ping 192.168.202.90 с хоста 192.168.202.77 всё равно проходит.
По идее ведь порт gi0/25 увидев пакет с адресом источника 192.168.202.77 должен его блокировать, а все остальные пропускать...
switch2#sh ip int gi0/25
GigabitEthernet0/25 is up, line protocol is up
Inbound access list is 1
switch2#sh access-lists
Standard IP access list 1
10 deny 192.168.202.77
20 permit any (23 matches)
Пинг шёл с адреса 192.168.202.77, а в правиле видно, что как будто бы нет.